信阳网

 找回密码
 注册
查看: 782|回复: 0

火灾隐患曝光台|信阳市10家单位存在火灾隐患和消防违法...

[复制链接]
发表于 2024-3-26 17:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河南
  信阳市各级消防救援部门积极开展火灾隐患排查整治,加大日常消防监督检查频次。在抽查检查工作中,发现罗山县枫林绿洲等10家单位存在火灾隐患和消防违法行为,现予以公开曝光,接受社会监督。

  消防安全隐患单位曝光

  0

  1

  罗山县枫林绿洲(福建太平富邦物业管理有限公司信阳分公司)

  单位地址:

  罗山县天湖大道南九龙大道西

  隐患问题:

  1.消防控制室值班人员未持证上岗;

  2.消防控制室值班记录填写不规范;

  3.自动消防设施控制柜系统故障;

  4.自动消防设施多处故障信息、报警信号未及时排除;

  5.地下车库及5号住宅楼内有多处疏散指示标志故障;

  6.地下车库D区中部防火卷帘故障,无法现场及远程启动;

  7.地下车库D区燃油车与电动自行车停放区域未形成有效防火分隔;

  8.测试地下车库末端试水未能启动喷淋泵;

  9.地下车库部分消防栓箱内未配备水枪、水带;

  10.楼顶试验消火栓压力不足,充实水柱不足10米;

  11.抽查消防水泵房内湿式报警阀停用无法测试,抽查B1、 B2号湿式报警阀未设置排水管道不便测试;

  12.地下车库疏散指示标志位置设置不规范。

  0

  2

  羊山新区龙飞山城天玺小区(信阳市泽源物业管理有限责任公司)

  单位地址:

  羊山新区新七大道与二十八大街交叉口

  隐患问题:

  1.7号楼负一层水泵房消火栓控制柜未设置在自动状态,地下车库部分疏散指示标志不亮,D区风机房门未设置防火门,D区配电房感烟探测器防尘罩未摘除;

  2.17栋楼顶水泵房消防电话故障,稳压泵压力表未接通电源;8 楼电缆井未封堵完全,电缆井内感烟探测器无信号;

  3.消防控制室内停放电动自行车,私拉乱接电线,控制柜有多处故障点未消除;

  4.7号楼18层室内消火栓无水。

  0

  3

  商城县人民医院

  单位地址:

  商城县东卫巷与金刚台大道交叉口西南260米

  隐患问题:

  1.火灾自动报警控制柜存在故障点未处理;

  2.消防控制室1名值班人员未持证上岗;

  3.每日巡查检查记录与系统反馈情况不一致;

  4.医技楼湿式报警阀压力表显示异常,负一楼1号消火栓泵有故障;

  5.地下室安全出口标志停用,住院部常闭防火门未保持关闭;

  6.住院部管道井未进行防火封堵;

  7.住院部屋顶水箱出水管道标识不清;

  8.门诊楼防火卷帘下摆放杂物。

  0

  4

  信阳市美悦城百货零售有限公司

  单位地址:

  信阳市浉河区鸡公山大道湖东春天商业楼

  隐患问题:

  1.二楼西北角两部通向一楼的安全出口门锁闭,一楼西北侧通向地下室的楼梯处未形成封闭楼梯间;

  2.二楼西北角有电气施工,二楼西北角通向一楼的两部疏散通道未设置应急照明灯,办公区电器线路私拉乱接;

  3.二楼南侧洗化用品旁安全出口防火门下方密封不严,二楼南侧通向一楼的安全出口门锁闭,二楼东北角仓库防火门闭门器损坏,二层三个仓库未设置应急照明灯;

  4.冷库安全出口防火门下方密封不严;

  5.二楼西北角疏散楼梯处堆放杂物占用疏散通道,二楼西北侧、西南侧送风机房内堆放大量易燃可燃物。

  0

  5

  平桥区尊尚休闲娱乐俱乐部

  单位地址:

  平桥区万象城彩虹苑23号楼104A号商铺

  隐患问题:

  1.二楼未按规定设置疏散指示标志和安全出口指示标识;

  2.未制定消防安全制度,未制定灭火和应急疏散预案,未对员工进行消防安全培训;

  3.二楼东侧缺少一个安全出口。

  0

  6

  光山县紫气东来小区

  单位地址:

  光山县紫水大街与牌坊路交叉口东北160米

  隐患问题:

  1.消防控制室无人值班;

  2.消防控制室内多功能液位报警测控仪故障;

  3.无防火巡查记录、无值班记录;

  4.地下车库部分应急照明灯具不能正常使用;

  5.地下车库抽查3具灭火器压力不足;

  6.地下车库烟感探测器故障。

  0

  7

  固始县河南元光酒店管理有限公司

  单位地址:

  固始县红苏路中段192号

  隐患问题:

  1.八楼楼梯间内堆放杂物,违规设置布草间消毒间;

  3.客房内配置的防烟面罩已过期;

  4.电井房防火门上方吊顶内部未封堵;

  5.新入职员工未经消防安全培训;

  6.三楼中餐厅防烟楼梯间入口未按要求设置防火门;

  7.部分房间内过滤式消防自救呼吸器过期;

  8.消防水泵进水口未采用偏心大小头,管顶平接,不符合消防技术规范要求;

  9.消防水泵房内堆放可燃物。

  0

  8

  潢川县广成服饰

  单位地址:

  潢川县产业集聚区华英大道庆宇服装产业园

  隐患问题:

  1.未按照规定设置消防控制室,未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;

  2.室内消火栓系统设置不符合规范;

  3.生产操作间与存放货物的区域未进行防火隔离;

  4.厨房区域与餐厅和生产车间未进行防火隔离。

  0

  9

  淮滨县金帅制衣厂

  单位地址:

  淮滨县栏杆街道青年街350号

  隐患问题:

  1.一号生产车间东侧南北安全疏散通道堆放货物;

  2.二号生产车间西侧违规住人;

  3.二号生产车间西侧操作间使用明火做饭;

  4.二号车间灭火器配置数量不足。

  10

  平桥区兰店王寨村居家养老中心

  单位地址:

  平桥区明港工业管理区王寨村

  隐患问题:

  1.东北侧疏散通道违规停放电动车;

  2.消防控制室控制柜故障;

  3.消防控制室值班人员未持证上岗;

  4.未按要求定期对消防设施开展维护保养。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|信阳网 ( 豫ICP备11020369号-2

违法不良信息举报中心   河南省互联网违法和不良信息举报中心

豫公网安备 41159002000073号

GMT+8, 2024-5-4 13:41 , Processed in 1.444297 second(s), 22 queries .

Powered by xywcms! X3.4

© 2001-2013 信阳中和文化传播有限公司.

快速回复 返回顶部 返回列表