单位地址:

信阳市浉河区新华东路105号

隐患问题:

1、未能提供消防审核验收手续;

2、消防控制室无人值班,未进行有效防火分隔;3、1楼西侧安全出口锁闭;4、2楼康复中心内设置软包且只设置一个安全出口;5、病房窗户违规设置防盗窗,部分逃生窗被广告牌遮挡;6、康复大厅安全出口门开启方向错误;7、5楼疏散通道堆放杂物;8、部分楼层只设置1部疏散楼梯;9、堵塞消防车通道;10、东侧封闭楼梯间内设置房间;11、医院所在建筑东侧、南侧与周边建筑防火间距不足;12、未设置微型消防站;13、水泵房未设置排水设施;14、自动喷水灭火系统测试湿式报警阀放水不能启动喷淋泵,末端试水没有反馈信号;15、室内消火栓压力不足;16、未签订消防设施维保合同;17、场所应急照明灯、疏散指示标志灯配置数量不足;18、部分电线线路未穿管保护;19、消防安全制度不健全;20、灭火和应急疏散预案编制不规范;21、未组织员工开展消防培训、演练和无防火巡查记录。